在电气工程中,绝缘电阻测试是一项至关重要的工作,它能够有效检测设备或线路的绝缘性能是否符合安全标准。良好的绝缘性能是保障电力系统稳定运行和人身安全的基础。为了规范这一过程,确保测试数据的准确性和可追溯性,填写《电气绝缘电阻测试记录》显得尤为重要。

以下是一份详细的《电气绝缘电阻测试记录》填写范例:

电气绝缘电阻测试记录

测试基本信息:

- 项目名称:某办公楼配电系统绝缘电阻测试

- 测试日期:2023年10月15日

- 测试地点:XX市XX区XX路XX号

- 测试单位:XX电力检测公司

- 测试人员:张三、李四

测试设备信息:

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 测试部位 | 测试电压(V) | 绝缘电阻值(MΩ) |

|------|----------------|------------|--------------------|---------------|------------------|

| 1| 配电柜 | GCS-400A | 主回路 A相至地 | 500 | 50 |

| 2| 配电柜 | GCS-400A | 主回路 B相至地 | 500 | 48 |

| 3| 配电柜 | GCS-400A | 主回路 C相至地 | 500 | 52 |

| 4| 动力电缆| YJV-3×50mm²| 动力电缆头至地 | 1000| 100|

| 5| 照明线路| BV-2.5mm²| 照明线路至地 | 500 | 60 |

测试环境条件:

- 温度:25℃

- 湿度:60%

- 其他:无明显干扰源

测试结果分析:

1. 所有测试点的绝缘电阻值均高于规定标准(一般动力设备不低于1MΩ,照明设备不低于0.5MΩ)。

2. 测试过程中未发现异常放电现象,设备运行状态良好。

3. 建议定期对关键设备进行维护保养,以保持其绝缘性能的稳定性。

备注:

- 测试数据已校核无误。

- 如需进一步检查,请联系测试单位。

通过以上范例可以看出,《电气绝缘电阻测试记录》的填写需要涵盖测试的基本信息、设备参数、测试条件以及最终的结果分析等内容。这些信息不仅有助于后续的设备维护,还能为故障排查提供重要依据。

希望这份范例能帮助您更好地理解和掌握如何正确填写《电气绝缘电阻测试记录》,从而提升工作效率并确保测试工作的规范性与准确性。