【火灾自动报警系统调试开通报告填写样本】在建筑消防系统中,火灾自动报警系统的安装与调试是确保消防安全的重要环节。为了规范操作流程、提高系统运行的可靠性,必须对系统进行详细的调试与开通,并形成完整的调试开通报告。以下是一份“火灾自动报警系统调试开通报告”的填写样本,供参考使用。
一、项目基本信息
| 项目名称 | XX大厦消防系统改造工程 |
|----------|-----------------------------|
| 建设单位 | XX房地产开发有限公司 |
| 施工单位 | XX消防工程有限公司 |
| 设计单位 | XX建筑设计研究院 |
| 监理单位 | XX工程建设监理有限公司 |
| 调试日期 | 2025年4月5日 |
| 报告编号 | FAS-TR-2025-001 |
二、系统概况
本系统为火灾自动报警系统,覆盖区域包括:
- 地下一层至地上二十层
- 包括办公区、设备间、公共通道、电梯机房等
系统主要设备包括:
- 火灾报警控制器(联动型)
- 感烟探测器、感温探测器
- 手动报警按钮
- 消防广播系统
- 模块控制箱
- 消防电源控制装置
三、调试内容及结果
1. 系统供电测试
- 交流电源输入电压:220V ±10%
- 备用电源(蓄电池)电压:24V
- 结果:系统供电稳定,无异常波动
2. 探测器功能测试
- 对各楼层探测器进行模拟烟雾、温度变化测试
- 每个探测器响应时间均在10秒以内
- 控制器显示位置准确,报警信号正常
3. 手动报警按钮测试
- 全面测试所有手动报警按钮
- 按钮触发后,控制器能正确识别并发出报警信号
- 同时联动消防广播系统进行提示
4. 联动控制测试
- 测试消防风机、防火卷帘门、应急照明等设备的联动功能
- 所有联动设备在接收到报警信号后均能正常启动
- 控制器记录完整,动作顺序符合设计要求
5. 消防广播系统测试
- 测试广播语音清晰,音量适中
- 在报警状态下能自动切换至紧急广播模式
- 广播分区控制正常
四、存在问题及处理情况
| 序号 | 问题描述 | 处理方式 | 处理结果 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 某楼层探测器误报频繁 | 更换探测器并重新校准 | 已解决 |
| 2 | 某处模块控制信号不稳定 | 检查线路并加固连接 | 已修复 |
| 3 | 部分广播区域声音不清晰 | 调整扬声器位置 | 已改善 |
五、系统调试结论
本次火灾自动报警系统调试工作已完成,各项功能均达到设计及规范要求,系统运行稳定可靠,具备正式投入使用的条件。
六、签字确认
| 人员 | 职务 | 签字 |
|------|------|------|
| 项目经理 | XX消防工程有限公司 | ________ |
| 技术负责人 | XX消防工程有限公司 | ________ |
| 建设单位代表 | XX房地产开发有限公司 | ________ |
| 监理单位代表 | XX工程建设监理有限公司 | ________ |
七、附件清单
1. 系统图纸
2. 设备清单
3. 调试过程照片
4. 联动逻辑说明
5. 消防检测报告(如有)
备注: 本报告为火灾自动报警系统调试开通过程的书面记录,应妥善保存以备后续维护和验收使用。