【C25混凝土路面施工技术交底】一、工程概况
本项目为某区域道路新建工程,设计路面结构层采用C25混凝土面层,宽度为6米,长度根据实际路段确定。本次施工范围包括路基处理、基层铺设、模板安装、混凝土浇筑及养护等关键工序。为确保工程质量与施工安全,特进行本次技术交底。
二、施工准备
1. 材料准备
- 水泥:采用符合国家标准的普通硅酸盐水泥,强度等级不低于P·O 32.5。
- 砂石料:选用级配良好、含泥量小于3%的中砂和碎石,粒径不超过40mm。
- 混凝土配合比:根据设计要求,C25混凝土配合比为水泥:砂:石=1:2.2:3.5,水灰比控制在0.45左右。
- 外加剂:根据施工环境及工期要求,可适当添加缓凝剂或减水剂,以改善混凝土性能。
2. 机械设备
- 搅拌设备:采用强制式搅拌机,确保混凝土搅拌均匀。
- 运输工具:使用自卸车或泵车运输混凝土,保证混凝土在初凝前送达施工现场。
- 振捣设备:配备插入式振动棒和平板振动器,用于混凝土振捣密实。
- 其他工具:如抹光机、刮尺、铁锹、木拍等。
3. 现场准备
- 路基必须压实,压实度达到95%以上,表面平整无松散颗粒。
- 基层铺设完成后,应进行验收,确保其强度和厚度满足设计要求。
- 模板安装完毕后,检查其稳定性、接缝严密性及标高是否符合设计要求。
三、施工工艺流程
1. 模板安装
- 模板采用钢模或木模,高度与路面设计厚度一致。
- 模板应固定牢固,防止混凝土浇筑时发生位移或变形。
- 模板内侧涂刷脱模剂,便于后期拆模。
2. 混凝土搅拌与运输
- 按照配合比准确称量材料,搅拌时间不少于120秒,确保混合均匀。
- 运输过程中应避免离析,若运输时间过长,需进行二次搅拌。
3. 混凝土浇筑
- 浇筑前检查模板、钢筋、预埋件等是否符合要求。
- 混凝土分段浇筑,每段长度不宜超过5米,避免冷缝出现。
- 使用振动棒振捣密实,注意避免漏振或过振,确保混凝土内部密实。
4. 抹面与压纹
- 混凝土初凝前,用木抹子进行粗平,再用铁抹子进行精平。
- 表面收光后,及时进行压纹处理,增强路面防滑性能。
5. 养护
- 混凝土终凝后,立即覆盖草袋或塑料布进行洒水养护,保持表面湿润。
- 养护期不少于7天,在此期间禁止车辆通行。
四、质量控制要点
1. 混凝土强度必须符合设计要求,取样送检合格后方可继续施工。
2. 路面平整度偏差不得超过5mm,相邻板块高差不得大于2mm。
3. 施工过程中应严格控制水灰比,防止混凝土收缩裂缝。
4. 模板安装误差应在允许范围内,确保成型尺寸准确。
五、安全文明施工
1. 施工人员必须佩戴安全帽、手套等劳保用品。
2. 混凝土运输车辆进出现场时,应注意交通指挥,避免发生碰撞事故。
3. 施工现场应设置警示标志,防止无关人员进入。
4. 工地应保持整洁,废料及时清理,做到工完料清。
六、注意事项
1. 雨天不宜进行混凝土施工,如遇突发降雨,应立即停止作业并采取防护措施。
2. 冬季施工时,应采取保温措施,防止混凝土受冻。
3. 每道工序完成后,应及时进行质量检查,发现问题立即整改。
七、结语
C25混凝土路面施工是一项系统工程,涉及多个环节,只有严格按照设计要求和规范操作,才能确保工程质量与使用寿命。通过本次技术交底,希望各施工人员明确职责,掌握施工要点,共同推进项目顺利实施。